施工常见问题及预防措施1、堵管

堵管是长螺旋钻管内泵压CFG桩成桩常见的主要问题,它不仅影响施工效率,增加劳动强度,而且还会造成材料浪费。如果处理不当还会引起断桩,造成工程质量事故。根据现场经验,堵管的常见原因主要有以下几个方面:
(1)混凝土配合比不合理、坍落度控制不当
工程中采用商品混凝土,在施工中商品混凝土配合比不合理、和易性差,容易发生堵管。
工程实践证明,坍落度太大,易产生离析,在管线内水浮到上面欧阳靖老婆,在泵压的作用下,水先流动,骨料与砂浆分离,摩擦力剧增,从而导致堵管。坍落度太小,混合料在输送管内流动性差,也容易造成堵管。如发现混凝土有问题,及时与商混站联系调整配合比。混凝土坍落度控制在160mm~200mm,搅拌好的混凝土到泵送混凝土储料斗时,需经一定尺寸的过滤栅。
(2)输送泵管道接口处密封不严漏水、漏浆
混凝土在输送泵管道中的输送靠的是泵送压力,而泵送压力靠起重的混凝土料传递,如果泵管封堵不严密,造成漏水或漏浆使混凝土失水、失浆,造成输送过程中的阻力增大,导致堵管。在施工前要检查好泵管的连接,如有发现连接不严密的,应及时解决。
(3)混凝土泵送量与提钻速度不协调
当提钻速度远远小于泵送量时,造成钻头阀门出后阻力增大,这时钻杆内和管路中的混凝土输送压力增大,在泵送压力的作用下,混凝土容易发生沁水离析。对于失水、失浆后的砂、碎石而言,管道或钻杆芯管接缝、弯道和糙面都会使它的传输受阻,并很快挤压密室,导致堵管。解决办法就是想办法使混凝土的泵送量和提钻速度协调,达到动态平衡。2、鳖钻
在螺旋钻杆下钻过程中,由于钻进速度过快,螺旋叶片上的图来不及带出空外,积压在钻杆与孔壁之间,知识钻杆突然停止旋转,严重时还可能会损坏动力头得电机,如果出现这种现象,应该及时切断电源,将钻杆低速提升后重新开钻即可。3、埋钻

在长螺旋钻进,由于停电或地层原因,在提升过程中出现钻杆无法提升,产生埋钻。
预防和处理办法:与洗煤厂协商,如需停电提前通知;在地层不明时应适当控制钻进速度,不使孔内土、石松动、上移;若埋钻,应停钻并反钻提升,待钻杆完全提出后再进行成孔,成孔深度应进入灌注的砼面以下1.00m以下,然后再送砼从新成桩。4、钻孔偏斜

偏斜原因
(1)钻孔中遇有较大的孤石或探头石。
(2)在有倾斜的软硬地层交界处,岩面倾斜处钻进;或者粒径大小悬殊的砂卵石层中钻进钻头受力不均。
(3)扩孔较大处,钻头摆动偏向一方。
(4)钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷、位移。
(5)钻杆弯曲,接头不正。
预防和处理
(1)由于钻杆较长,转动时上部摆动过大。必须在钻架上增设导向架,控制钻杆上的提引龙头,使其沿导向架对中钻进。
(2)钻杆接头应逐个检查,及时调正,当钻杆弯曲时,要用千斤顶及时调直。
(3)在有倾斜的软硬地层钻进时崇武鱼卷,应控制钻进速度,低速钻进。5、窜孔

窜孔为在一根桩施工完成后,邻近桩施工过程中,随着钻机的下钻,已完成桩出现桩顶突然下沉现象,在新桩完成后,原桩桩顶有所回升,也可能恢复至原来灌注的标高五福星闯江湖。
窜孔发现不及时或处理不当,容易发生桩顶标高低于设计标高、桩身夹泥等质量问题,该问题多发生在新桩的提钻过程中,可能是由于在新桩的下钻过程中,震动饱和水土层,使土层变成流泥状态,而后在提钻过程中,由于提拔的吸力,导致孔内出现短暂的真空状态,这时在另一边新浇灌的混凝土的测压力下,使两桩之间的流泥向新桩方向流动,形成窜孔。
解决方法
1)采取大桩距的设计方案,增大桩距的目的在于减少新打桩机器的剪切扰动,避免不良影响。
2)改进钻头,提高钻进速度。
3)减少打桩推进排数妖道练气士,如将一次打好几排改为2排或1排,尽快离开已打成的桩,减少对已打桩扰动能量的积累圆才网苏州。
4)必要时采用隔桩、隔排跳打方案,但跳打要求及时清除成桩时排出的弃土,否则会影响施工进度。6、钻机定位不准

桩机是根据现场定位轴线,将图纸设计的桩位用竹签或其他方式定位在实地上。由于CFG桩施工时弃土较多,在弃土不能及时清运时,很容易将定好的桩位掩埋,造成施工过程中寻找已定桩位困难。解决方法是远距离参照定位,也就是在弃土外沿CFG桩横排和竖排两个方向轴线找出四个定位点,来确认桩位,并严格按照桩位布置图确定施工桩在图纸上的位置及编号,并做好施工记录。7、断桩、接桩

桩基施工完毕,对CFG桩及复合地基检测时,用低应变反射波法检测桩身混凝土的完整性洛临,发现桩身裂缝的所在部位。
问题是在施工时,由于提钻速度较快,空气未全部释放出来,致使桩身产生断面裂缝,另外是混合料的搅拌时间不够,和易性差,出现蜂窝麻面桩。
外部原因是土建施工时机械挖基坑平整土方时,被挖掘机和铲车碰断。
解决方案:浅部断桩,对断桩单独进行处理,剔除上部断桩,用与桩身相同的混合料按桩径设计标高补桩。如果是外部原因土建单位用机械施工,造成大范围的浅部断桩,应与设计单位、监理单位、建设单位共同制定方案。一般情况下,在原定检测方案的基础上,选择几根断桩进行单桩复合地基静载荷试验,对比完整性桩和断桩试验结果,陈丽峰确定断桩是否能够使用,如果确定复合地基承载力和变形能满足设计要求,可不进行处理,实践经验证明,在静荷载试验的前几级荷载作用时,断桩下沉量偏大。主要原因是断裂面以下桩没有发挥作用,主要是桩间土在发挥作用,断桩所承担的荷载很小,但到了一定的荷载作用断缝闭合后,下部桩身开始发挥作用天脊乾坤剑。而在设计荷载下,断桩的沉降与完好桩差距较小。如不符合要求,需进行设计方案论证。但在CFG桩施工时,要特别注意浅部的施工质量,在开挖基坑时,在桩顶标高以上1m处,一定采用人工开挖,以免碰断桩身,保证CFG桩的完整性和质量。