今日覃老师给大家准备一个面粉研磨厂的案例题(本案例题为覃老师原创)。做案例切忌只动眼不动手,“看得懂”和“会表达”完全是不同的概念,一定多动手。欢迎留言。
面粉研磨厂建筑防火案例分析
某面粉厂新建一座砖混结构的面粉研磨厂房, 该地区常年最小频率风向为南风,主导风向为北风,厂房呈面南朝北布置,利于形成穿堂风。沿建筑的一个长边设置尽头式消防车道,并设置回车场, 回车场的面积为15mX 15m。
该厂房屋顶承重构件采用耐火极限1.00 h 的不燃性材料,柱承重构件采用耐火极限2.50 h 不燃性材料,非承重外墙采用耐火极限0.25 h 不燃性材料,楼板承重构件采用耐火极限1.00 h不燃性材料,吊顶采用耐火极限0.15 h难燃性材料。
该厂房地上七层,地下1层,建筑高度24米。地上每层的建筑面积均为4000m2,地下建筑面积1000m2,均采用耐火极限不低于3小时的防火墙划分2个防火分区。防火墙直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,该位置的框架、梁等承重结构的耐火极限不低于3.00h。每个防火分区内设置一部封闭疏散楼梯,每个防火分区利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口。在封闭楼梯间入口处设置门斗,门斗的隔墙采用耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙,进门斗的门采用甲级防火门,门斗进楼梯间的门采用乙级防火门。
该厂房西侧外墙距离45m 为某三甲医院,厂房南侧外墙水平距离12m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m)。东侧外墙水平距离50m处有座二级耐火等级的高层办公楼(建筑高度32m),北侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级)
该厂房内首层设有分控制室,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔,隔墙上的门采用乙级防火门。厂房内一层布置了专用的10kV及以下变、配电站、办公室和休息室,变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的甲级防火玻璃观察窗。厂房地上一层六层设置了中间仓库 ,储存生产所需的面粉, 建筑面积为1200m2,采用耐火极限3.00h 的防火隔墙和1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。
厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的地沟采取了通风措施。该建筑其他防火设计满足相关要求,并按现行国家有关消防标准配置了消防设施。
根据以上材料,回答下列问题(共20 分):
1.指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
2.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,说明理由。
3.指出该厂房在层数、平面布置方面存在的消防安全问题,说明理由
4.指出该厂房在防火分隔和安全疏散方面存在的消防安全问题,说明理由
5.指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,说明理由

金玉良言
有志者,事竟成;破釜沉舟,百二秦关终归楚;苦心人,天不负;卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。
——覃老师

案例解析
第一问:指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
答:(1)面粉研磨厂房的火灾危险性为乙类。
(2)根据构建的耐火极限和燃烧性能可知,该厂房耐火等级为三级。不正确。乙类厂房的耐火等级不应低于二级。应将吊顶改为不燃材料或提高耐火等级到0.25h。
第二问:指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,说明理由
答:1)沿建筑的一个长边设置尽头式消防车道不正确。应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
2)面粉研磨厂设在燃煤锅炉房的最小频率风向下风侧,不正确。散发可燃粉尘的厂房应布置在明火或散发火花地点的最小频率风向的上风侧。
3)厂房西侧外墙距离45m 为某三甲医院,不正确。不应小于50米
4)厂房南侧外墙水平距离12m处有燃煤锅炉房,不正确。石头村发财记不应小于30米
第三问:指出该厂房在层数、平面布置方面存在的消防安全问题,说明理由。
答:1)该厂房地上七层不正确。不应超过6层。地下1层不正确,不应设置地下室。
2)厂房内首层设有分控制室不正确。分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。
3)厂房内一层布置了办公室和休息室不正确。办公室、休息室不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔。且应设置独立的安全出口。
4)厂房内一层布置了专用的10kV及以下变、配电站不正确。10KV及以下变、配电站可与本厂房贴临布置,但不能设在该厂房内。
5)中间仓库采用耐火极限3.00h 的防火隔墙不正确。应采用防火墙。
第四问:指出该厂房在防火分隔和安全疏散方面存在的消防安全问题,说明理由
答:1)防火分区之间采用3小时的防火墙,设防火墙位置的框架、梁等承重结构的耐火极限不低于3.00h,不正确。均应不低于4.00h。
2)地上部位每个防火分区内设置一部封闭疏散楼梯,每个防火分区利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,不正确。每个防火分区至少设置2部疏散楼梯。
第五问:指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防安全问题,说明理由
答:1)厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,不正确。应采用不发生火花的地面。
2)厂房与相邻厂房相连通的地沟采取了通风措施,不正确。该厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封。
3)封闭楼梯间入口处设置的门斗,进门斗的门采用甲级防火门,门斗进楼梯间的门采用乙级防火门。,不正确。均应采用甲级门,且错位设置。
4)该厂房采用砖混结构不正确。宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。
小伙伴,做的咋样?有问题可在下方留言反馈,覃老师看见后会第一时间回复您哟
覃老师
目前案例班正在进行,价格实惠,更多案例资源可联系覃老师(电话13990766277,微信QQ同号312413718)
长按识别二维码关注
一级消防工程师培训班
授课老师:覃伟
设计院消防模块负责人,给排水工程师、电气工程师,消防工程师。从事消防设计、审查多年,亲自主导的商业综合体项目、综合医院等大型项目,总累计项目平方超过百万平方米。
理论与实践联系,学员记忆深刻。反感死记硬背,强调活学活用。用专业角度解读原理,融入生活,易于理解张浩锋
注意
学员们注意
覃老师的讲义,习题,视频均由本人亲自提供,任何第三方获取渠道均为盗版,覃老师对盗版的课件内容的正误不负责任
往期回顾
覃老师带你学习消防案例--木器厂房
注册消防--室内消防给水系统